配电室是带有低压负荷的室内配电场所,主要为低压用户配送电能,设有中压进线、配电变压器和低压配电装置。

根据《民用建筑电气设计规范规定》配电室的门应为防火门。配电室位于高层主体建筑内时,通向其它相邻间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;配电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门。

配电室防火门应为向外开的甲级防火门,通往配变电所其他房间的门应为双向门。

因为是重要防火区域,所以配电室防火门等级一般为甲级防火门。甲级防火门相较乙级、丙级防火门耐火时限更长。

以上就是上海办公室装修给大家介绍的配电室防火门等级有什么要求,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。

上海工装公司联系电话:021-66797898

回答时间:2019-05-09
2 条回答

城起主案设计师-汪世岭

配电室防火门等级有什么要求?

根据《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第4.9.2条(强条)的规定:

配电所的门应为防火门,并应符合下列规定:

1.配电所位于高层主体建筑(或裙房)内时,通向其它相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;

2.配电所位于多层建筑物的二层或更高层时,通向其它相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;

3.配电所位于多层建筑物的一层时,通向相邻房间或过道的门应为乙级防火门;

4.配电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门;

5.配电所附近堆有易燃物品或通向汽车库的门应为甲级防火门;

6.配电所直接通向室外的门应为丙级防火门。